    1 规范性引用文件
    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
    gb50259—96 电气装置安装工程 电气照明装置施工及验收规范
    gb50254—96 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范
    gb7251-87 低压成套开关设备
    电气安全管理规程 机械工业部(86)机生字76号文颁发
    2 管理
    2.1 所有动力配电箱、照明箱归电气人员维护、检查,严禁非电气人员私接临时电源。
    2.2 对于新安装的动力配电箱、照明箱及箱内新增的设备电源,安装前,必须经生技科审批,并根据负荷容量核算出电源保险容量,指明安装部位,由电气检修人员安装;安装后,电气检修人员应做好设备标志,并将详细情况记入运行设备变更记录簿中;负责设备停、送电的单位根据设备变更情况,更新设备系统图。
    3 安全技术要求
    3.1 对动力配电箱的要求
    宜采用符合国标规定的产品,也可自制,但应满足下列要求:
    ——配电箱的外壳应采用1.5mm~2.0mm厚钢板配置并进行防腐处理;
    ——配电箱外壳的防护等级,应根据安装场所的环境确定;
    ——箱内安装的电器,均应符合国标规定的定型产品;
    ——箱内各电器件之间以及它们对外壳的距离,应能满足电气间隙、爬电距离以及操作所需的间隔;
    ——配电箱的进出引线,应采用具有绝缘护套的电线,穿越箱壳时加套管保护;
    ——室外配电箱应牢固的安装在支架或基础上,箱底距地面高度为1.0m~2.0m;
    ——室内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上,落地安装的基础应高于地面50mm~100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m。明装于墙壁时,底部距地面1.2m;
    ——引入、引出线的电线截面应按允许载流量选择;
    ——动力配电箱前通道为1.2m。
    ____照明箱配线工艺要符合标准,集控楼事故照明箱3sx布线要规范,
    3.2 对照明配电箱的要求
    3.2.1 照明配电箱应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm。暗装时,照明配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。
    3.2.2 导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。
    3.2.3 照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。
    3.2.4 照明配电箱内,应分别设置零线汇流排,零线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
    3.2.5 照明配电箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。
    3.2.6 照明配电箱上应标明用电回路名称。
    4 对动力、照明配电箱检查
    动力、配电箱设备的管辖部门,应每周对设备进行检查,检查项目如下:
    ——内部器件安装及配线工艺符合安全要求;
    ——各路配线负荷标志清晰,熔丝(片)容量符合规程要求,严禁用铜丝代替保险丝;
    ——保护接地(零)系统连接符合安全要求;
    ——箱体应接入接地网;
    ——引进、引出电缆孔洞封堵严密,且不应存在快口与电缆接触;
    ——箱门完好,内部无杂物,室外电源箱防雨设施良好;
    ——电源箱上的插座相线、中性线布置符合规定;
    ——中性线、相线接线端子标志清楚;
    ——开关外壳、消弧罩齐全;
    ——临时线必须接在刀闸或开关下口。
    ——配电箱要全部上锁管理,以保证作业安全。