规格说明: ◆面板尺寸:75×35(单位:mm) ◆建议安装孔尺寸:71×30(单位:mm) ◆外壳:阻燃abs 塑料 ◆防护等级:ip45 ◆使用环境: ◇工作环境温度:-10℃~+60℃;◇工作环境相对湿度:20%~85%(不凝露)。◆主要功能及电参数:◇电源电压:12vac/vdc; ◇电源功耗:≤5w;◇温度测量范围:-40℃~+50℃;◇测量精度:±l℃;◇分辩率:1℃;◇开机延时保护时间:0~9min ◇高低温报警设置范围:o℃~20℃并可以取消;◇温度校正范围: -5℃~+5℃;◇除霜周期:0~99h;◇除霜时间:0~99min ◇压缩机输出接点:10a 240vac; 除霜输出接点:10a 240vac; ◇传感器:ntc 103at。参数设定操作: ◆修改参数值操作:◇按住[set]键3s 进入参数项选择模式,设置指示灯亮; led 显示某一参数项; ◇按[▲]或[▼]键选择参数项(f1�6�7�6�7f7),按[▲]增加,按[▼]减少,再按[set]键显示相应参数项的参数值; ◇按住[set]键不松手,同时再按一下[▲]键或[▼]键改变参数值,如连续按[▲]或[▼]键不放,参数值自动快速增大或减小;松开[set]键,单按[▲]或[▼]键选择下一个参数项, 按住[set]键不松手,同时再按一下[▲]键或[▼] 键改变参数值,重复以上步骤进行所有参数值的设定; ◇所有参数设定完毕,按一下[rst]键保存所有设定值,返回温度测量状态设置指示灯灭。若30s 后无键操作,机器自动存储设定值并返回温度测量状态,设置指示灯灭。若在参数设定完成后30s 内未按[rst]键保存就断电,机器仍按原来的参数值运行。◆查看参数值操作:◇按一下[▲]键,显示已设定上限值2s,返回当前温度显示状态; ◇按一下[▼]键,显示已设定下限值2s,返回当前温度显示状态;◇按一下[set]键,显示已设定除霜间隔、最大除霜时间各2s,返回当前温度显示状态。控制功能说明: ◆制冷控制;◇当探头测量值≥设定上限值时,制冷继电器常开触点闭合,启动制冷压缩机;当探头测量值≤设定下限时,制冷继电器常开触点断开,关闭制冷压缩机。 ◆除霜控制: ◇定时除霜:机器持续运行时间=设定除霜周期时间时,除霜继电器常开触点闭合,启动除霜设备;运行完毕最大除霜时间时,除霜继电器常开触点断开,关闭除霜设备。◇手动除霜:当除霜周期设定不合理,且必须除霜时,可执行手动除霜功能。具体操作为:按住[▼]键3s,进入手动除霜状态,除霜继电器闭合,启动除霜设备;再按住[▼] 键3s,退出手动除霜状态,除霜继电器断开,关闭除霜设备。若不手动退出,则运行最大除霜时间后自行退出手动除霜状态。◇取消除霜:将除霜周期或最大除霜时间任一设置为 “0”,则取消除霜功能。 辅助功能说明: ◆温度校正: ◇若机器测量温度示值与标准温度示值有偏差时,可使用温度校正功能,对机器测量示值进行校正。具体操作为:按住[set]键3s 进入设置状态后,按[▲]或[▼]键调整到 led 显示f3,同时按住[set]键和[▲]或[▼]键,在一5℃~ +5℃范围内选定一适宜值。校正后显示值=校正前显示值+ 校正值。校正值可以为正数,也可以为负数。◆延时保护:◇机器第一次上电,如当前温度高于设定上限值时,不能立即启动制冷,需运行延时时间后才会进入制冷状态;◇机器持续通电状态下,制冷继电器常开触点两次闭合间隔≥延时时间时,立即启动制冷,不足延时时间时,需运行延时时间后才会进入制冷状态。延时时间从压缩机停机瞬间开始计时。◇设置延时时间为“0”时,取消延时。 ◆报警功能: ◇高低温报警:机器高低温报警设置范围为 0~20℃。当探头测量值≥上限值+高低温报警设定值,或探头测量值≤下限值一高低温报警设定值时,机器进入高低温报警状态:蜂鸣器连续啸叫,数码管闪烁显示温度值。按任意键消除报警音,如不按,持续报警到温度回到范围内。◇超测量范围报警:机器测控温范围为-40℃~+50℃。温度>50℃时,led 显示“hh”;温度<-40℃时,led 显示 “ll'’。 ◇探头故障报警:当探头断路或短路时,机器进入报警状态:蜂鸣器连续啸叫,led 闪烁显示故障符号“er”,按任意键消除报警音。若不按按键,持续报警直至故障排除。◇设置超温报警为20℃时,取消报警。指示灯状态说明: 、 化霜指示灯 亮定时除霜 闪 手动除霜 制冷指示灯 亮压缩机制冷 闪 压缩机延时 设置指示灯 亮参数设置 程序参数说明: 符号 项目内容 出厂设置 单位 f1 设定温度上限 -39~+50 -10 ℃ f2 设定温度下限-40~+49 -20 ℃ f3 温度校正值 -5~+5 0 ℃ f4 除霜周期 0~99 2 小时 f5 除霜时间 0~99 15 分钟 f6 高低温报警值 0~20 20 ℃ f7 延时时间 0~9 1 分钟使用注意事项: ◆注意制冷和化霜所接负载一定不要超过输出接点容量,否则可能造成机器损坏和引起火灾。◆各种连接导线要与接线端子接压良好,否则,会造成机器可靠性降低。
|