一、检测功能: 模拟量:室外井水进水温度、井水出水温度、室内循环出水温度、循环进水温度和室内环境温度、室外环境温度。 开关量:室外井水水流开关、室内循环水水流开关、热泵故障。这三个开关量均应为常开无源触点,动作时触点闭合。 二、控制输出: 室外井水泵控制、室内循环泵控制、热泵控制、加引水控制、制冷控制、热泵自加热控制等6路开关量输出,其中室外井水泵控制、室内循环泵控制、热泵控制具有公共控制输入端(l),加引水控制、制冷控制、热泵自加热控制各自独立输出。 三、控制功能 1、设置参数:室温、制热/制冷、室内循环出水上限、室内循环出水下限、室温偏差、当前年、月、日、时、分、秒、星期等。 2、制热控制: ⑴ 当实际室内温度<设定室内温度—偏差值,且室内循环出水温度<室内循环出水温度低限时,能够开始制热功能,首先控制井水泵启动,延时后控制室内循环泵启动,若在室内循环泵启动后30秒内井水水流开关和室内循环水水流开关均能够闭合,则能够顺利启动热泵。若井水水泵启动后2分钟内检测不到井水水流开关闭合,会控制“加引水”开关闭合5秒钟,给室外井水泵加引水,若10分钟仍旧不能检测不到井水水流开关闭合,则停止室外井水泵和室内循环泵工作,液晶提示“室外井水故障”,需检查排除故障后,重新给设备送电后运行。若运行过程中检测到热泵故障信息,则顺序停止热泵、井水泵和循环泵,液晶提示“压缩机故障”,需检查排除故障后,重新给设备送电后运行。 ⑵ 当实际室内温度>设定室内温度+偏差值,或室内循环出水温度>室内循环出水温度上限时,顺序停止热泵、井水泵和循环泵工作,停止制热工作。 ⑶ 当室外环境温度<4℃且室内循环进水温度<4℃时,自动启动压缩机自加热。 ⑷ 在每天5:00~8:00、17:00~22:00,室内温度控制按照设定室内温度+0.5℃运行。 3、制冷控制: 当通过按键设置为“制冷”状态时,制冷控制开关闭合。若实际室内温度>设定室内温度+偏差值,且循环出水温度>5℃,开始顺序启动井水泵、室内循环泵和热泵;若实际室内温度<设定室内温度-偏差值,则顺序停止热泵、室外井水泵、室内循环泵工作。若井水水流开关、室内循环水水流开关不能正常闭合或热泵故障,故障提示同制热功能。 系统具有自动启动和停机功能,也可以通过按键手动停机和启动。 四、按键: 控制器具有4个操作按键,分别为:设置、+、—、确认,这四个键均为多功能键,在不同显示界面时具有不同功能。 五、显示界面: 液晶显示具有自动关闭功能,当最后一次按键操作1分钟后自动关闭液晶背光电源,显示变暗;在显示变暗时,按任意按键可以使开液晶背光,使显示变亮。 1. 通电显示界面 2. 人工启动界面:在上述通电显示界面下,按“+”键进入人工启动界面按“设置”键启动供暖系统,按“确认”键退出该界面,返回界面1 3. 运行界面。运行界面包含两个运行参数显示界面,显示六个检测温度值、当前时间及制冷/制热方式。 (1)运行界面1: 若出现某个温度值显示为: 4. 人工停止供暖界面。在上述运行界面时,按“+”键可以是控制器进入人工停止供暖界面。按“设置”键停止供暖系统,按“确认”键退出该界面,返回运行界面15. 设置界面。在运行界面下,按“设置”键可以进入工作参数设置界面,来设置欲达到的室温、温度偏差、自动工作时间区间、当前的日期、时间、星期。设置界面有3幅,可以通过“确认”键切换。(1)设置界面1:
按“设置”键停止供暖系统,按“确认”键退出该界面,返回运行界面15. 设置界面。在运行界面下,按“设置”键可以进入工作参数设置界面,来设置欲达到的室温、温度偏差、自动工作时间区间、当前的日期、时间、星期。设置界面有3幅,可以通过“确认”键切换。(1)设置界面1:file:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image002.gif 按“+”键可以增加温度,按“—”键减小温度,每按一下变化0.5℃。温度修改正确后按一下“设置”键进入“模式设定”,按“+”或“—”键使工作模式在“制热”与“制冷”间转换,选择“制冷”模式时,控制板上“制冷”指示灯亮,制冷控制开关闭合。再按“设置”键或“确认”键都进入密码输入界面:
若不想修改其它参数设置,不需调整密码值, 按“确认”键返回运行界面。若需要设置其它参数,必须修改密码,默认密码为“211”。在第一个数字闪烁时,按“+”或“—”键修改为“2”,然后按“设置”键,第二个数字闪烁,按“+”或“—”键修改为“1”,再按“设置”键,第三个数字闪烁,按“+”或“—”键修改为“1”,按“设置”或“确认”键均可以进入参数设置界面2: 自动工作区间: xx:xx——xx:xx 时间:20xx/xx/xx xx:xx:xx 星期x
| | (2)设置界面2: 该界面设置系统当前日期和时间。按“+”或“—”键修改当前闪烁的参数,调整正确后按“设置”键进入下一个参数。若希望全天运行则可以将自动工作区间的两个时间设置为相同即可。 “时间”项是指当前时间设置,用于长时间运行后调整时间误差。最后一个参数调整完毕后,按“设置”或“确认”键均可以进入参数设置界面3: 出水温度范围: xx℃——xx℃ 室温偏差:x.x 自启动时间:xx:xx
| | (3)设置界面3 “出水温度范围”用于设置制热模式时室内循环水出水的温度范围,当循环出水温度超过上限时,停止热泵工作,延时停止井水泵和室内循环泵;当循环出水温度低于下限时,启动系统工作。“室温偏差”是指控制室温在设定“室内温度”基础上上下波动的范围。如设定“室内温度”为20℃,“室温偏差”设置为1.0,则热泵系统会在“环境温度”超过21℃时停机,在“环境温度”低于19℃时启动运行。“自启动时间”是指系统在每次通电后自动延时一定的时间后自动投入系统工作。参数设置完毕后,按按“设置”或“确认”键均可以返回运行界面1。 六、端子接线图:控制器接线板左右两侧后有30个接线端子,功能如下:file:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image004.gif file:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image006.gif开关状态检测接线图file:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image008.gif水泵、压缩机控制输出接线图 file:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtml1/01/clip_image010.gif独立触点输出量接陷入 6个控制输出均为继电器常开触点,触点容量为最大交流220v,7a,如控制输出功率较大应外加接触器控制。
|