九游会棋牌

 
 立即注册

只需一步,快速开始

热搜:
查看: 205|回复: 0

nf课堂|做好以下几点,才是合格的施工 -九游会棋牌

[复制链接]
发表于 2020-4-26 10:03:49 | 显示全部楼层 |
制冷设备(压缩机组)安装在机房内,周围环境应保持:
01制冷压缩机高度方向应有不小于1.5m的净空间,前后应有不小于0.6~1.5m的净空间,左右方向靠墙一端应有不小于0.6m的净空间,另一端应有不小于0.9~1.2m的净空间。
02周围环境温度应不低于10℃。
03机组安装在室外时,必须有防风、防雨、防晒设施,必须有防蚀和保证电绝缘的措施。应与高温热源、易燃易爆品或易爆容器相隔离。
04机器应防震、隔音。
微信图片_20200426100250.jpg
制冷设备(压缩机组)安装基础与规范:
01制冷设备(压缩机组)基础要有足够的强度,混凝土基础应埋灌在地平面以下。通常基础重量约为压缩机组重量的2~5倍。中小型机组,制冷压缩机与电动机可先装在一个共同的底架上,再安装在基础上。
02制冷设备(压缩机组)安装要水平,找平调整可用精度不低于0.02~0.05mm/m的水平仪和楔形垫铁。为了减少震动和噪声,在机座与基础之间应加设减震装置,如橡胶减震垫、弹簧等。03
制冷压缩机皮带与电动机皮带轮槽对正平行,皮带的松紧要适当。检查方法是用手按皮带跨距中间位置,一根皮带在100mm长度内,挠曲1mm左右为适宜。
04冷凝器安装要进行176.4n/cm2气压试验。冷凝器出液管应向储液器倾斜,坡度1/1000。蒸发器安装前要先进行156.8n/cm2的气压试验。蒸发器或冷却排灌底座与基础面之间应加50~100mm厚绝热硬木垫,并涂沥青防腐。小吨位冷库可不设液体调节站,由储液器直接供液。如吨位较大冷库,库房由几个冷间组成,而每个冷间均装有蒸发器或冷却排管时,须设液体调节站,由储液器供液给调节站,再由调节站经节流阀分别供液给各蒸发器或冷却排管。
微信图片_20200426100303.jpg
05管道的连接方式一般有焊接、螺纹连接以及法兰连接。除安装与检修必须用螺纹连接或法兰连接的地方外,尽量采用焊接。螺纹连接时,螺纹上应涂铅油或聚四氟乙烯密封带,法兰连接时,法兰结合面应做出凸凹止口,并在止口内加入1~3mm厚、两面涂有铅油,中压石棉橡胶板垫。
06管子安装坡度:制冷压缩机排气管道油分离器的水平管段向油分离器方向倾斜0.3%~0.5%;油分离器到冷凝管段向冷凝器方向倾斜0.3%~0.5%;冷凝器出液管到高压储液器水平段向高压储液器方向倾斜0.5%~1.0%;液体分调节站到冷却排管的水平管段向冷却排管方向倾斜0.1%~0.3%;冷却排管到气体分调节站的水平管段向冷却排管方向倾斜0.1%~0.3%;氟利昂吸气管的水平管段向制冷压缩机方向倾斜0.19~0.3%。
07管子的弯曲,管径在ф57以下时,弯管半径不小于管子外径的3倍;ф57以上时,弯管半径不小于管子外径的3.5倍。管子的连接应考虑到管子的热胀冷缩,因此当低压管超过100m,高压管超过50m时,应在管路的适当位置上加伸缩弯头。
08墙管支撑座应加绝热硬木热,墙管应离开墙壁150mm以上,顶棚管应离开顶棚300mm以上。
微信图片_20200426100842.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|archiver|中国温控器网 ( )  "));

gmt 8, 2020-5-20 03:12 , processed in 0.222578 second(s), 22 queries .

powered by x3.2

© 2001-2013

返回列表
网站地图