九游会棋牌

 
 

只需一步,快速开始

热搜:
查看: 544|回复: 0

制冷压缩机损坏的人为因素有哪些 -九游会棋牌

[复制链接]
发表于 2019-1-4 08:47:04 | 显示全部楼层 |
九游会棋牌-j9九游会老哥俱乐部与板式换热器一起构成了中央空调的两大核心部件,所以二者如果出现问题可能会造成严重的经济损失,那么安装过程中的哪些操作不当会造成制冷压缩机损坏呢?
一、接线不牢固造成制冷压缩机的缺相从而引起压缩机故障
a、故障的现象:某地一台顶吹式60kw模块冷热水机组在运行的过程中,一台制冷压缩机的空气开关无法闭合,毕竟且其中一个接线端子处有一片被烧毁的印记;
b、被烧毁的原因:制冷压缩机的三个接线端子其中有一片被烧毁了,那么它上下的接线就无法通畅,接下冷压端子都变成了乌黑色,这种情况大多数时候就是因为接线的压头松动了;
c、常见的处理方法:更换已被烧坏的接线端子,然后紧固全部电气的接线。然后更换制冷压缩机清洗氟利昂系统;
d、需要注意的时候一定要反复确定全部的电气接线,尤其是制冷压缩机和机电类电气的电源线和插头;
二、制冷系统的热交换不良好或者保温探头失效导致制冷压缩机出现液击损
a、故障的现象:某地方一共有12台风管机组,环境温度大概在15℃左右,在进行制冷作业的时候,其中一台制冷压缩机被烧坏了,剩余机组的回气管结冰其室内机的蒸发器也出现了结冰的情况;
b、被烧坏的原因:经过分解,不难发现制冷压缩机是由于液击被烧坏的。如果室外环境温度不在规定的范围内,长时间的工作就会造成液态制冷剂无法完全蒸发,然后进入系统里面造成液击;
在正常情况下,如果室内盘管的温度低于-2℃的时间大于2分钟左右,就有可能会造成室内盘管防冻结保护。当温度回升到6℃或者停机时间超过7分钟又会自动恢复作业。索然现场的室内机蒸发器结冰了,但是机组并没有被保护。这种情况很有可能是温度传感器的位置放错了,没有及时感知到潜在的变化,无法正常启动保护功能;
c、常见的处理方法:移动室内盘管温度传感器至相对容易结霜的弯头上,使其能够准确的检测到蒸发器的蒸发温度,及时启动保护程序,避免严重结霜甚至是结冰。

您需要登录后才可以回帖 |

||archiver|中国温控器网 ( ) 

gmt+8, 2019-5-18 06:10 , processed in 0.146089 second(s), 19 queries .

powered by x3.2

© 2001-2013

返回列表
网站地图